标题:
冰柜盘管和换压缩机后温度降不下来
[打印本页]
作者:
xju300
时间:
2009-4-18 19:10
标题:
冰柜盘管和换压缩机后温度降不下来
我一个冰柜用6M铜管盘8圈,毛细管用原配(稍微少了10CM,里面有脏东西,给我剪掉了)。抽空加氟后工作。它的温度总在-8度左右,为什么???
一台星星冰柜换压缩机 抽空加氟后工作,温度在-10度左右,为什么???
作者:
168zgsz
时间:
2009-4-18 19:21
关键是你加F量够不够,压缩机功率对不对,正常一般都是-20多度
作者:
天皇
时间:
2009-4-18 19:23
同意楼上的说法,,,,,,,,,,
作者:
吴贵明
时间:
2009-4-18 19:29
原帖由
168zgsz
于 2009-4-18 19:21 发表
关键是你加F量够不够,压缩机功率对不对,正常一般都是-20多度
赞同。还有你做的管是否太短。
作者:
baoyuehui
时间:
2009-4-18 19:45
工作压力是多少?高压呢?
作者:
服务社
时间:
2009-4-18 19:52
铜管总长度=1/3总容积×0.148米/升+2/3总容积×0.03米/升,你盘管的长度到了吗?
. 毛细管长度的试验方法
将工艺管打开,高压管连接压力表,毛细管的一端连接干燥过滤器,另一端暂不焊接,启动压缩机,如果压力表的压力稳定在0.98-----1.177Mpa左右,可以认为合适,压力过高就要割断一小段,压力过小时就加一小段,反复试验直到合适为止,然后将毛细管和蒸发器连接好。再抽真空、充注制冷剂。
你的冰柜压力比对吗?
如果都对,你肯定有焊堵的地方(微堵,压缩机高低压排气口不畅)
作者:
远航家电
时间:
2009-4-18 20:04
楼上说的太好了 以后我按你说的方法试试
作者:
蓝天电器
时间:
2009-4-18 20:36
六楼说的对
你按照他的方法试一试
作者:
xju300
时间:
2009-4-18 20:49
那谢谢你们了。我明天去试试看
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-4-19 08:49
盘管太少了,用的管细了。
作者:
ylc188
时间:
2009-4-19 11:13
我觉得还是管少了,如果堵了就应该不会有-8度了。
作者:
八方游客
时间:
2009-4-19 11:28
以前我也用过6个的管效果也不错(最好用8个的),只是要比8个的多用一些,关键是先检查压缩机排气压力,有的冰箱、冰柜内漏使压缩机长期运转不停,造成压缩机排气压力下降,就是使用原来毛细管制冷效果也不好,加长一段毛细管使压力在1.0-1.2之间即可。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0