Board logo

标题: 报警器 [打印本页]

作者: 班家维修    时间: 2009-4-11 12:53     标题: 报警器

我家的水缸,抽上水,有时忙,就忘记关闸了。水就哗哗的往外淌,趟的满屋都是。所以我想请教,有谁会做水满报警器啊,我看过书,讲的很复杂 ,还有零件不好弄到。所以请求有没有,简单好用的容易制作的报警器
作者: ZHUGUOJUN    时间: 2009-4-11 13:17

你买一个水位控制器不就得了
作者: lons    时间: 2009-4-11 13:23

发个链接给你去看看研究研究吧
http://www.163dz.com/bbs/thread-175578-1-2.html
作者: 13013963877    时间: 2009-4-11 16:15     标题: 回复报警器

找一个工作正常的收音机(音量电位器必须控制的是音频信号)从喇叭信号端引一根线,另外一根从音量电位器可调端引另外一根接一个$3.5耳机插座即可,灵敏度及音量控制用音量电位器,不用时拔下,一举两得,望你成功 徐州天联电子城曹广连
作者: kcj    时间: 2009-4-11 21:15

自己做个自动水位控制器,用常用的触摸开关改制和一个交流接触器就可以实现
作者: ltqltqjhy    时间: 2009-4-11 21:39

4#楼说清楚一点,咋们也做个防小孩尿床
作者: 新视达    时间: 2009-4-11 21:49

就用全自动洗衣机的水位控制器,有三个接线头的那种,水满了自动断电。
作者: kcj    时间: 2009-4-11 22:27

是的,电路需改进,主 要是把触摸片去了的两个触点放在水里和不在水里的电阻不一样可推动三极管或集成块的通断,
再去推动交流接触器,接触器需有自锁电路。总共需引三个电极判断水位的高低,完全实行自动控制。(注意触摸器的电源需改用变压器的才能实现安全)我做过十多个都挺好用的
作者: gwf88    时间: 2009-5-12 07:18

感谢分享,论坛有你更精彩
作者: 朽木    时间: 2009-5-12 22:40

真是累啊!还改什么改呀?水塔(水缸)处上浮球开关,水满直接关断,如果是水泵抽水的,直接买带保护的水泵就行了。人家水泵厂家早就考虑到了这些问题,现在的水泵设计很理想了,只要水没有流动或出水口处压力大到到一定程度就会保护停机!
作者: jcgscbj    时间: 2009-5-14 07:48     标题: 回复 1# 的帖子

希望你能成功。支持你。
作者: 学员5701-01    时间: 2009-5-14 22:25

用3#发的链接自己做一个肯定好用。88年我在单位就做过一个相似的东东,还收获当年100元革新奖。祝你成功!
作者: 段德权    时间: 2009-7-20 22:58

方法很多,连这你都觉得复杂,还搞什么维修,学的什么电子技术




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0