作者: opwjp    时间: 2009-3-26 15:00     标题: 求助计量问题

我公司一只三相三线电能表,(型号为DSSD331)电压互感器为10000V/100V,电流互感器为200A/5A,请问如何正确计算其用电量?
    是否可用电表读数直接乘4000?谢谢!
作者: 王昌京    时间: 2009-3-26 15:24

计算电量是表数乘以倍率,所谓倍率就是电流互感器比值,与电压互惑嚣无关
作者: 音响电器    时间: 2009-3-26 16:25

原帖由 王昌京 于 2009-3-26 15:24 发表
计算电量是表数乘以倍率,所谓倍率就是电流互感器比值,与电压互惑嚣无关
请教师傅了,“电流互感器为200A/5A”这个电流互感器的比值是多少?谢谢!
作者: lons    时间: 2009-3-26 16:29

就是200比5啊,40倍。读数乘以40.
作者: opwjp    时间: 2009-3-26 17:19     标题: 计量问题

我认为还应乘电压互感器的比值(100),所以我觉得要乘4000,不知对否!
作者: lons    时间: 2009-3-26 17:45

原帖由 opwjp 于 2009-3-26 17:19 发表
我认为还应乘电压互感器的比值(100),所以我觉得要乘4000,不知对否!
对呀,你这种方式是高压计量啊。
作者: 常来    时间: 2009-12-31 10:38

电压表的读数X4000就是功率.
作者: 神秘电子    时间: 2010-1-6 23:50

朋友告诉你  跟据你提共数居是  你电表的实际读数乘以40就是 现在所用的度数了
作者: 张培    时间: 2010-1-8 13:38

请教师傅了,“电流互感器为200A/5A”这个电流互感器的比值是多少?谢谢!
音响电器 发表于 2009-3-26 04:25 PM
变流比是40X电表读数就是实际用电度数