作者: 刘杰工程师    时间: 2009-3-5 10:37     标题: 请教空调制热怎样加F

我擅长修电视,对于空调加F,还有点不懂,只知道制冷时,加到维修阀处0.5M,制冷良好,到冬天制热时的空调,维修阀处压力1.8-2.0M,是否正常?电流表的读数低于空调的标示电流3-4A,(包括电辅)请问大家,空调制热你们是怎样加F,怎样判断加F适量
作者: 张志兰    时间: 2009-3-5 10:45

想法叫它工作在制冷状态就可以加了。有两种:其一摘掉四通阀的一根线。其二,给室内机上的测温传感器加温。 按标注量加比较准。

[ 本帖最后由 张志兰 于 2009-3-5 10:46 编辑 ]
作者: fxzl102    时间: 2009-3-7 01:07

你所测到的压力已足够了!
作者: baisuo    时间: 2009-3-7 09:45

2楼说的对,只不过我不赞成第一个方法,那样加不准.
作者: weixinting    时间: 2009-3-7 19:16

我是将室内感温器放在热水里,