标题: 春兰45空调系统进水 [打印本页]

作者: huanggang291    时间: 2009-3-4 18:07     标题: 春兰45空调系统进水

春兰45空调系统进水,加氟等几分钟就冰堵,请问高手师傅们有什么高招清理系统水分吗?请指教。万分感谢。!!!!!!!!
作者: 小柳家电    时间: 2009-3-4 18:50

在高压端串一个冻库的过滤器,
作者: SSZZLL    时间: 2009-3-4 18:50

你能肯定是冰堵吗?如是冰堵,在室外机粗管接头处串接一个大干燥过滤器(冰库上用的,内装干燥剂,可拆开更换干燥剂,配件市场有卖),管道内如有制冷剂,开机工作在制热状态,让机子运行,如一次不行,收F22,换干燥剂,直到不堵为止。我用此方法解决不少台严重冰堵的空调,效果很好,也很实用,修好后收F22,把干燥过滤器拆下。
作者: 324019891    时间: 2009-3-4 18:59

2楼的办法挺好用,你去试一试。。。。。。。。。
作者: saz308    时间: 2009-3-4 19:03

楼上是久修空调的高手
作者: huanggang291    时间: 2009-3-5 15:07

感谢各位师傅,按你的方法试一下。在此谢谢各位。