Board logo

标题: 紧急:空调系统内有空气怎么处理? [打印本页]

作者: 电器服务部    时间: 2009-1-16 23:42     标题: 紧急:空调系统内有空气怎么处理?

各位老大!空调系统内有空气怎么处理?是放掉液再抽空还是什么。。。。。。你们是怎么修的啊?
作者: saz308    时间: 2009-1-17 08:15

开机排一下.就可以
作者: LCXH177    时间: 2009-1-17 09:20

最好的方法是放掉氟  抽空后再定量加注
作者: 雄华家电维修    时间: 2009-1-17 09:42

最好的方法是放掉氟,重新加F
作者: 电器服务部    时间: 2009-1-17 11:24

谢谢各位!了解了!
作者: 324019891    时间: 2009-1-17 18:52

最好用真空泵抽真空好
作者: 临城修理    时间: 2009-1-17 19:07

只要进的不是水,直接放了就可以,氟的密度比空气大,它会有一定的沉淀,放的气不多了,就已经完全真空了!说个不小心事,冰柜换压缩机,把压缩机口都开了,慢慢的放地上,再给它晃晃,氟就连油一起带出来往外喷哦!
作者: 张树生    时间: 2009-1-17 21:18

放R22后抽空,然后再用秤秤好等量的R22加入,即可.
作者: fxzl102    时间: 2009-1-18 02:23

       制冷状态,慢慢松开高压口,让气流从螺丝隙喷出,间歇放5~6次,就可以将大部分空气排出,减低系统的压力!
作者: 临风    时间: 2009-1-22 01:08

只要没进水,排空加F
作者: qiang2581    时间: 2009-1-24 17:20

放掉氟,重新加F
作者: 任怀轩    时间: 2009-2-2 18:58

最好用真空泵抽真空好
作者: saz308    时间: 2009-2-2 19:12

二楼说的对...........
作者: 洪都家电制冷    时间: 2009-2-5 08:15

只要没进水,抽真空加F,进水的话用氮气冲诜糸统,抽真空加F,ok.
作者: 杨伦    时间: 2009-2-10 17:00

开机关闭回气阀后,松开回气管的锣帽放F,等到放出差不多了就可以上紧锣帽打开回气阀,加F就OK
作者: 何号    时间: 2009-2-10 21:19

学习学习 :Sn:
作者: ytfdxr    时间: 2009-2-17 10:44

收氟,重新排空,反复几次即可。
作者: xinfei    时间: 2009-2-17 12:25     标题: 008

放的时候,开机从低压端放,最好让淡其在吹吹
作者: zgp    时间: 2009-2-25 21:46

只要没进水,空气不是好多,我会暂时不理,时间长点再看下....
作者: caijianhui    时间: 2009-2-26 15:23

直接加F排空就可以了
作者: 324019891    时间: 2009-2-27 09:58

还是抽真空加F效果好一点




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0