作者: sunyj1983    时间: 2008-12-3 09:17     标题: 空调室内机结冰怎么解决?

我在北方,机房内需要空调制冷,可是只要制冷就会出现室内机结冰情况,给格兰仕的客服打电话说是正常情况,请问怎么解决啊
作者: 方本峻    时间: 2008-12-3 10:11

那你要看结冰的程度,如果是整块都有冰就要看室内机风扇转速是否正常,在有就是过滤网是否堵死,如果只有一部分结冰就是缺氟
作者: zhg1058    时间: 2008-12-3 11:46

机房温度低了也会结冰
作者: 金松家维    时间: 2008-12-3 23:04     标题: 空调机室内结冰怎么解决

看氟利昂是否漏了
作者: minmin_8701    时间: 2008-12-4 08:25

内机结冰看看是不是弗里昂漏了
作者: chengqiang    时间: 2008-12-4 11:58

主要是缺氟,接上压力表看一下压力。
作者: 杨舟    时间: 2008-12-4 18:05

系统应该有堵吧。 你 能把情况说清楚点吗。你 叫空调师傅维修个没有。有 维修 个的话就 有堵的可能 。要 不 就 是 他F没有 加够。还有 就 是 有很小的 漏点  、要 不就 是室内空气的湿度大。

[ 本帖最后由 杨舟 于 2008-12-5 16:03 编辑 ]
作者: 东兴林    时间: 2008-12-4 18:27

我部也是格兰仕的维修站,据以往的经验来看,有两点:1缺氟,2室内机滤网太脏,出风不畅。其它的问题导致的还没有遇到过。
作者: 韩智勇    时间: 2008-12-5 15:02

缺氟的可能性大
作者: 新手操烙铁    时间: 2008-12-7 16:12

还有内机风轮太脏也会结冰,排除过滤网脏后,开机看内机出风口风量大不大,风量大的话就没什么问题。风轮脏会引起风量小导致结冰
作者: 一清二楚    时间: 2008-12-7 21:21

1缺氟,2室内机滤网太脏,出风不畅。
作者: 古月维修    时间: 2008-12-7 21:42     标题: 我修过

在结冰之前做以下几点检查:
1.开机测系统压力太低[0.35以下],有可能过滤器堵塞.我遇见过.
2.看循环风量大不大,如果风量不大,则检查过滤网,电机,启动电容,重点是室内蒸发器的背面有没有脏东西.这一点很多维修人员容易大意.
3.以上正常如果压力不足0.5则是要加氟利昂.
作者: 余想    时间: 2008-12-8 18:51

雪种多了也会有这种现象,回气管压扁了吗
作者: 许能松    时间: 2008-12-9 17:41

一般情况下像这样的情况缺氟的可能性较大
作者: 无可取代    时间: 2008-12-9 20:53     标题: 回复 1# 的帖子

同意8楼,10楼的师傅的。
作者: 张树生    时间: 2008-12-9 21:55

室内机风扇坏了吧.
作者: 洁士家电    时间: 2008-12-14 23:13

过滤网脏,缺氟,湿度大。。。。。。。。。。
作者: 成鑫    时间: 2008-12-14 23:35

主要检查风速和回气管压力
作者: 城区工    时间: 2008-12-15 09:03

机房温度低了也会结冰,过滤网脏也会结冰,缺氟也会结冰.
作者: 铁登华    时间: 2008-12-18 22:47

环境温度低是那样,只要低于23度都会有些不同程度结冰现象。我发了一个新贴你看一下吧!也是同样情况。
作者: 324019891    时间: 2008-12-19 14:14

先把系统压力看一下,注意压力与温度的变化
作者: ggy123    时间: 2008-12-21 20:07

主要是缺氟,接上压力表看一下压力。
作者: qiang2581    时间: 2008-12-21 20:18

缺氟或系统堵塞,再看看过滤网
作者: adm007    时间: 2008-12-23 11:46

机房的设定温度是多少啊???机房内的环温又是多少?

[ 本帖最后由 adm007 于 2008-12-23 11:47 编辑 ]