标题:
空调出现保护停机的故障代码怎么办
[打印本页]
作者:
虞双
时间:
2008-11-12 15:04
标题:
空调出现保护停机的故障代码怎么办
在维修空调时,经常会遇到因保护而停机,并显示出相应的故障代码。由于各厂家选用的电路
不一,其故障代码也不相同,给维修人员带来困难。本文就最常见的几种保护及保护原因分析如
下。
故障代码显示方法有几种,利用液晶显示屏直接读出显示代码数字。利用发光二极管不同的闪
烁来显示。利用设在电脑板上的LED闪烁来显示,这种显示方法不能直接看到,必须打开空调才能在
电脑板上找到。
一、相序保护停机
相序保护是三相空调特有的电路。凡采用旋转式压缩机的空调设有相序保护电路,用来保证压
缩机的旋转方向。另外还可以作缺相保护,当供电缺相时该保护能动作。
引起相序保护的原因是初次装机时相序接错。如果使用中出现相序保护,不是缺相便是供电部门维
修电路时导致相与相发生变化。
相序保护的排除方法:将三相电源任意两相之间调换。保护时先测三相电源是否正常。对于部
分老式空调不显示代码,电源指示灯正常亮,就是整机不工作,维修时应该先调相后再试机。
二、压缩机的热保护及过流保护停机
压缩机上装有的热继电器,也叫过载保护器。压缩机内部有的也装有热继电器为内置式。此种
热继电器既可以作过流保护,又是一种超温保护,两个条件只需满足一个便进入保护。这种保护手
段一般在单相空调中应用。
在三相空调中,三相均用热继电器,有电流调节功能,一但进入保护后,须人工手动复位。如
春兰70柜机中选用的三相热继电器,其保护原因有电源电压低、压缩机自身有故障、循环系统堵
塞,冷媒过多或不足等。
排除方法:首先观察冷凝器是否灰尘过多影响散热或风机运转是否正常,散热不良可导致压缩
机过热和连带压力保护动作。使整机停止工作。制冷剂过多导致排气压力增高,使压缩机过负荷,
同时还有可能导致压力保护。制冷剂过少可以导致制冷效果差,使蒸发器结冰。由此导致压缩机不
能休息引起过热保护停机,也是常见的一种现象。
另外当换向阀窜气导致压缩机升温快,制冷(制热)效果均差;毛细管出现堵塞现象,也导致
压缩机升温异常。对于热继电器保护如仅保护压缩机,基本上都能启动室内外风机,只是压缩机不
工作,如果连带出现其他保护,则整机无法运行。
三、各点温度传感器及风机超温保护停机
温度传感器中室温传感器用来监测环境温度;室内蒸发器的管温传感器,用来监测蒸发器的温
度,防止过热及结冰;室外管温监测冷凝器温度。上述几个传感器如果损坏均能相应地出现故障代
码,正常情况下能够灵敏地进行保护。
室内风机温度保护装在风机的外壳上,串于电脑板供电中,一旦风机超温,便能停止工作,并待风
机温度正常后重新开机,此种多见于家用壁挂机上。引起保护的原因还有,蒸发器及防尘网上的灰
尘较多时,导致制冷(制热)效果均差。制冷剂过多时引起冷凝器升温,压缩机升温排气压力大。
制冷剂过少也能引起蒸发器结冰从而进入保护停机。
四、压力保护停机
在空调中压力保护有两处,分别在高压与低压管路中。压力保护动作的原因有两点,一是毛细
管堵塞(脏堵,油堵及冰堵三种);二是主机灰尘太多或散热不良,使冷凝压力提高。
脏堵及油堵的排除方法是:将制冷剂放掉,断开连结管,用气焊加热毛细管开机吹通,如吹不通则
要更换毛细管。如果压缩机排油严重则需要更换压缩机。冰堵的原因有维修时抽空不良、制冷剂不
纯,或因某种原因使其管路进水。
空调中很少出现冰堵的现象。但在大修中迅速将制冷剂放掉,又遇天气闷热潮湿,拆下后管口
直接敞着,会因为制冷剂迅速放掉吸热使蒸发器、冷凝器冰凉,又进入湿空气在机内凝结成水珠,
严重的冰堵现象。许多维修者更换压缩机后能产生严重冰堵,原因就在这儿。
五、电压保护停机
一般空调中均未设此功能。电压保护停机较为常见的是春兰KFD-70LW柜式空调中,设有过欠压
保护板,同时也能实现缺相保护,保护后有对应发光二极管点亮。
综合上述分析,空调的保护几乎包含了最常见的故障,所占比例较高。掌握了这些保护,在维
修时可以应急将这些保护逐一解除,以确认不知道的故障代码。但必须注意,一定要找出根源,不
能让空调带病工作。否则可能导致更大的故障,保护的目的及意义就完全失去了。
最后要提醒大家,接地保护一定要接好。切忌用三相四线制的零线,即中性点并接在空调外壳
上,这种做法是非常危险的。
作者:
鸿达电器
时间:
2008-11-12 15:27
标题:
说的很对,
谢谢你无私的奉献,
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0