标题:
空调系统进水怎么办?
[打印本页]
作者:
包军
时间:
2008-9-28 22:20
标题:
空调系统进水怎么办?
一台3匹格兰仕空调的连接铜给人偷了.后来户主连续开了一两小时才发现连接管没了.正好那天下点小雨系统就进水了.
我给压机换了.换向阀换了.节流毛细管换了.用F冲过还照睹不误.
请问师傅们有什么办法
作者:
zgp
时间:
2008-9-28 22:25
那你可以用氮气把空调里面吹通。我个人觉得用氮气比较好。
作者:
肖杰
时间:
2008-9-28 22:51
标题:
要长时间的用气吹
先把毛细管断开,空调的低压法门关好,用氮气从高压打进去,一直吹毛细管,半个小时后 再关上新的过滤器,装机 抽空加夜后 应该没问题了
作者:
SSZZLL
时间:
2008-9-28 23:02
这种情况搞制冷的经常遇到。找一个冷库上的干燥过滤器(这种过滤器是可以撤开的),装上干燥剂,把它串在室外机的细管上,开机充氟运行,让空调工作1小时左右,如果还是不行的话,收氟后换干燥剂,继续让空调工作,连续几次肯定行。我每次遇到这种情况都是用这样解决的,效果很好。
作者:
中技
时间:
2008-9-28 23:05
我一般都是用氮气来吹
作者:
申海家维
时间:
2008-9-28 23:07
我们这老板很扣门的.不舍得交氮气瓶的压金.一直都用压缩空气冲
作者:
音响电器
时间:
2008-9-30 23:48
4楼师傅的方法非常有效!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0