Board logo

标题: 请教冻库问题 [打印本页]

作者: yicigang    时间: 2008-9-9 20:47     标题: 请教冻库问题

今天又去修了上次那个冻库,用户反映效果不好,我看压力一直上不去,检查膨胀阀没发现问题,过滤器的 硅胶又换了一次,再次补弗,压力仍然上不去,只有0.15MPA,现在回管都结霜了,但压力就是上不去,不知怎么办了,望哪位老师指点下,故障图如下:
作者: yicigang    时间: 2008-9-9 20:58     标题: 请教冻库问题

今天又去看了下,问题还是老样子,加了些R22,低压压力还是上不去,过滤器内的硅胶今天又换了的,        回管接机头部分都结霜了呀,但压力还是只有0.15MPA,图片如下:
作者: 徐明智康定    时间: 2008-9-9 22:00

回气压力低了,调一下膨胀阀看
作者: yicigang    时间: 2008-9-9 23:59

没有用呀,我试过了的,怎么调都一样的
作者: fxzl102    时间: 2008-9-10 02:47

调了没变化,膨胀阀有问题!
作者: yicigang    时间: 2008-9-10 08:09

新换的膨胀阀呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!唯一不同的是以前用的是4的,现在用的3的,也已经向黑色箭头调到最大了

[ 本帖最后由 yicigang 于 2008-9-10 08:42 编辑 ]
作者: yicigang    时间: 2008-9-10 15:51

库温要求在-5以下,请问各位师傅,怎么回事呀?????????????????????????
作者: luoxiaohu    时间: 2008-9-11 10:18

回管是开机多长时间后接的霜
作者: a龙在江湖    时间: 2008-9-11 21:23

你现在机内有多少雪种.质量好坏都不知.光补雪种不是办法.我修过三台象你这种情况的冷库.都是其他人没修好的.我把佛全放了.另装上高低压表.然后.真空.加佛.查电流.查各件的好坏.然三台都是他们换过膨胀阀.我向客户要来原机的膨胀阀好好清洗装上.试机都OK.过后修理员去问客户我换了什么配件.客户说没什么.只把原先的膨胀阀装上.他们不相信.
作者: yicigang    时间: 2008-9-14 06:40

今天又上去看了下,用户说还可以,基本上能达到了,但我看压力还是不对呀,没办法,只好这样了,谢谢各位的指导和关心,
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-9-14 09:40

系统氟量不足!
作者: sz2850    时间: 2008-9-14 15:09

调膨胀伐,huan
作者: sz2850    时间: 2008-9-14 15:10

换个新的阀再调,我贴里有教怎么调的,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0