标题:
请教冻库问题
[打印本页]
作者:
yicigang
时间:
2008-9-9 20:47
标题:
请教冻库问题
今天又去修了上次那个冻库,用户反映效果不好,我看压力一直上不去,检查膨胀阀没发现问题,过滤器的 硅胶又换了一次,再次补弗,压力仍然上不去,只有0.15MPA,现在回管都结霜了,但压力就是上不去,不知怎么办了,望哪位老师指点下,故障图如下:
作者:
yicigang
时间:
2008-9-9 20:58
标题:
请教冻库问题
今天又去看了下,问题还是老样子,加了些R22,低压压力还是上不去,过滤器内的硅胶今天又换了的, 回管接机头部分都结霜了呀,但压力还是只有0.15MPA,图片如下:
作者:
徐明智康定
时间:
2008-9-9 22:00
回气压力低了,调一下膨胀阀看
作者:
yicigang
时间:
2008-9-9 23:59
没有用呀,我试过了的,怎么调都一样的
作者:
fxzl102
时间:
2008-9-10 02:47
调了没变化,膨胀阀有问题!
作者:
yicigang
时间:
2008-9-10 08:09
新换的膨胀阀呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!唯一不同的是以前用的是4的,现在用的3的,也已经向黑色箭头调到最大了
[
本帖最后由 yicigang 于 2008-9-10 08:42 编辑
]
作者:
yicigang
时间:
2008-9-10 15:51
库温要求在-5以下,请问各位师傅,怎么回事呀?????????????????????????
作者:
luoxiaohu
时间:
2008-9-11 10:18
回管是开机多长时间后接的霜
作者:
a龙在江湖
时间:
2008-9-11 21:23
你现在机内有多少雪种.质量好坏都不知.光补雪种不是办法.我修过三台象你这种情况的冷库.都是其他人没修好的.我把佛全放了.另装上高低压表.然后.真空.加佛.查电流.查各件的好坏.然三台都是他们换过膨胀阀.我向客户要来原机的膨胀阀好好清洗装上.试机都OK.过后修理员去问客户我换了什么配件.客户说没什么.只把原先的膨胀阀装上.他们不相信.
作者:
yicigang
时间:
2008-9-14 06:40
今天又上去看了下,用户说还可以,基本上能达到了,但我看压力还是不对呀,没办法,只好这样了,谢谢各位的指导和关心,
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-9-14 09:40
系统氟量不足!
作者:
sz2850
时间:
2008-9-14 15:09
调膨胀伐,huan
作者:
sz2850
时间:
2008-9-14 15:10
换个新的阀再调,我贴里有教怎么调的,
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0