标题: TCL空调维修实例 [打印本页]
作者: 老聂 时间: 2008-8-25 16:52 标题: TCL空调维修实例
TCL空调维修实例
一、机型:KF-25GW/C1
故障现象:室内机风速时快时慢
检修与分析:此故障不定时出现,开机一段时间故障出现,检查电源电压220V稳定,拆下电路板回维修部试机检测CPU、驱动IC、电机均正常,分析控制电路,试换风速光耦,故障不再出现,事后遇到多台待机时室内机有风出故障,故障元件同上(风速光耦)。
二、机型:KF-25GW/C1
故障现象:遥控距离变近,经常失控。
检修与分析:试换遥控器重插接收排线不起作用,更换接收头故障排除。
三、机型:KF-25GW/C1
故障现象:指示灯全亮,整机不工作。
检修与分析:通电指示灯全亮,证明故障在主板上,CPU供电正常,用示波器测4.0MHz晶振无振荡,换之故障排除。由于4.0 MHz晶振损坏造成CPU无工作频率而出现此故障。
四、机型:KF-25GW/C1
故障现象:导风条开合正常但不导风。
维修与分析:开机测量导风电机有控制电压,证明导风电机有一绕组断路造成更换导风电机故障排除。
五、机型:KF-25GW/C1
故障现象:室温低于设定温度不停机,睡眠指示灯不定时闪亮。
维修与分析:造成不停机原因多为温度传感器变值,试换传感头长时间试机故障依旧,进一步分析睡眠灯不定时闪亮证明电脑工作异常。由于没有元件,只好更换新主板解决。
六、机型:KF-26G
故障现象:风声大。
维修与分析:本部解决方法是在室内机出风电机的公共绕组上串接一个1uF/400V无极性电容,效果良好,用户满意。
(注:实际上风速已发生变化)
七、机型:KF-26G
故障现象:指示灯全亮,整机不工作。
维修与分析:查电路板各供电电压正常,更换4.0 MHz晶振不起作用,判断CPU内部损坏,由于无CPU只能更换主扳解决。
八、机型:KF-25GW/JK2
故障现象:新机安装完毕试机制冷正常不导风。
维修与分析:制冷正常只是导风不摆动,更换导风条电机,试机正常。
九、机型:KF-25GW/JK2
故障现象:开机后室内机有轻微“达达”声。
维修与分析:靠近室内机发现是惯流风扇发出响声,拆开机壳细心检查未发现刮壳现象,只好拆下风扇重装,但故障依旧。最后凭着自已“在困难当中更要思进”的思想,重拆,把惯流风扇西端捉紧做反方向扭动中产生轻微达达响,用烙铁加热固定叶片试机,达达声从此保持沉默了。
十、机型:KF-25GW/JK2
故障现象:室内机有“吱吱”声,风速快时更响。
维修与分析:原因是惯流电机另一边的胶轴承没油,拆下轴承加少量润滑油即可。
十一、机型:KFR-45LW/A3
故障现象:数字显示不全。
维修与分析:显示不全原因是显示屏有漏电现象,解决方法是拆开面壳把显示屏焊接脚清洁干净并重新加焊即可排除。
十二、机型:KF-51LW/1
故障现象:主机有时不启动,启动后不定时停机。
维修与分析:开机前用电流表测量电流,发现电流很小,测压缩机接线柱没电压。证明室内机主板继电器不工作,断电测量继电器阻值正常,手摸表面发烫,原因是其接触不良造成。
十三、机型:KFRd-50LW/EY
故障现象:压缩机一启动室内机立即断电
故障原因:用户电源线线经较细或接触不良。因压缩机启动电流较大(额定电流的几倍),造成在压缩机启动时电源线上压降太大,从而使空调器所得电压过低(180V以下),压缩机所以不能启动,空调器自动保护断电
处理办法:建议用户更换电源线后机器正常
十四、机型:KF-32GW/1
故障现象:开机约3~4小时后室内机漏水
故障原因:检查无安装问题,根据经验应是氟利昂缺少,造成蒸发器结霜或结冰,化水后不能正常排出,所致室内机漏水
处理办法:充氟至正常压力,机器正常
(注:蒸发器结霜或结冰后是否室内机就会流水?没关系!再检查 (1)、是否安装问题,使冷凝水不能正常流入接水漕(2)、是否风扇将冷凝水吹出室内机,而不是室内机漏水。)
十五、机型:KFR-34GW/JK2
故障现象:室内机运行3分钟,继电器吸合,室外风机一转便停,整机断电,仅电源指示灯闪烁,更换一块室外机线路板后故障依旧。
故障原因:室外风机一转便停,仔细观察外机线路板,发现线路板有裂纹,检查另一线路板,变压器有一脚虚焊。
处理办法:将有虚焊的控制板重新焊接后故障排除。
十六、机型:KFRd-50LW/EY
故障现象:新装机通电试机时各操作键正常,机器运转,但显示屏无显示或显示不全。
故障原因:由于显示集成块线路板受潮发霉现象,引脚之间形成短路所致。
处理办法:用无水酒精清洁线路板,干燥后显示正常,此类机器故障较多,要注意其防潮处理。(注:有的机器显示不全是属于显示集成块管脚虚焊)
十七、机型:KFR-34GW
故障现象:新装机,试机时开机十分钟左右外机停,室内机运行指示灯闪烁。
故障原因:由于机器出厂时管温电阻与控制板接触不良所致。(室内控制板与管温电阻的插头处凸针倾斜导致接触不良)
处理办法:将室内控制与管温电阻接触正常后试机,故障消除。
(注:这种情况是指在制冷时出现,此时管温接触不良,等同于电阻开路阻值为∞,也就等同于室内机管温温度相当低,从而出现“防冰堵”保护,如果是在制热的情况下,假如室温电阻正常,应当不会出现十分钟停机)
十八、机型:KFR-51LW/D1
故障现象:在摆风时制冷正常,摆风关掉时由制冷变为制热。
故障原因:当摆风关掉时控制板发出错误指令启动电磁四通阀,从而由制冷变成了制热。
处理办法:更换主控板后故障消除。
十九、机型:KFRd-50LW/EY
故障现象:开机时工作正常,但当室外机工作时,室内机风扇停止运行。
故障原因:当压缩机启动后,室内机风扇得不到正常工作电压而停止运行。
处理办法:更换控制板后故障消除。
二十、机型:KF-51W/1
故障现象:开机制冷运行约5分钟后压缩机不能运转。
检修与分析:该机控制电路正常、压缩机不能运转时,室外风扇电机运转。
根据以上情况可初步断定故障在压缩机或系统压力上。首先检查电源电压实测正常,重新启动压缩机,测量其运行电流及系统压力,发现其数值均比正常数值高,至此可判定系压力过高,从而使压缩机运行电流过大,自动停机保护。放少量雪种后,故障排除。
作者: dalaochen 时间: 2010-1-1 15:53
收藏学习借鉴,谢谢分享。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) |
Powered by Discuz! 7.0.0 |