开机的时候风扇一点反应也没有,压缩机在工作,关机的时候风扇转了一下,这是为什么?
作者: 没有人才    时间: 2008-7-6 15:39

会不会是继电器坏了,还是主板坏了
作者: 轩辉    时间: 2008-7-6 17:49

判断是否是继电器坏是很简单的,用万用表量继电器的线圈两端有无电压即可判断。

应急维修:把外风机接在压机的线上。压机工作风机就工作。

[ 本帖最后由 轩辉 于 2008-7-6 17:52 编辑 ]
作者: 969459985    时间: 2008-7-6 18:10     标题: 回复 3# 的帖子

同意3号     我一般也是这样   简单
作者: YGKX    时间: 2008-7-14 21:39

先看风机继电器有无电压输出 如没有 就参照3#的方法  要有就要检查风机电容和风机启动绕组
作者: yzhj    时间: 2008-7-15 08:39

先测量风机绕组电阻及风机电容再说
作者: 中校    时间: 2008-7-15 09:56

到外机的零火线对调一下
作者: 天大    时间: 2008-7-15 10:03

我同意志3#
作者: 老山羊    时间: 2008-7-16 17:41

一般都是按照3楼上的做法,作应急维修
作者: 段素刚    时间: 2008-7-17 19:54

这种情况只有一种可能,接触器常闭触点错接了风机
作者: xsl4444    时间: 2008-7-17 21:10

换换电容看看 :B :B :B
作者: bosshuang    时间: 2008-7-20 19:15     标题: ?

是制冷还是制热外风机不转吗?

     你看看室内管温吗?我也遇到过此问题?换了内管温就可以了?
作者: wangcai    时间: 2008-7-20 22:20

这么多天了,修好了吗!给大家个话呀!什么毛病啊?
作者: 72974023    时间: 2008-7-21 17:17     标题: 电机

风机电容每坏的话,查绕组
作者: shengli8441    时间: 2008-7-21 17:40

格力空调如果内机与外机的相线零线接反了就会出现这种故障.也就是内机的L接什么颜色外机的也要一样.搞错了就是
风机不会转动.压缩机一分钟内会保护停机
作者: yuweiyuyan    时间: 2008-7-21 21:12

3#说的有理,先应急处理,判断一下。
作者: 蓝云白天    时间: 2008-7-21 22:13

同意3号 ,这样可节省时间。















































作者: 雅哥    时间: 2008-7-21 23:03

3号楼的方法可以借鉴这是最普遍的方法
作者: zyc_5888    时间: 2008-7-23 17:50

是冷暖的吧,当外机工作时,风机控制线与零线有电压吗
作者: zyc_5888    时间: 2008-7-23 17:54

有疑难杂症回我,QQ978293253
作者: 社会工作者    时间: 2008-7-23 17:58

同意三楼的做法,我也是这样处理.