最近修一台老长岭为堵.清理系统后加冷谋后定量加.低压达0.15MP.不知怎么回事.怀凝压机有问题,换后同病请同行们指叫
作者:
志远家电
时间:
2008-6-24 21:08
制冷也不好,降温慢,冷凝器烫
作者:
csbcsbcsb
时间:
2008-6-24 21:47
焊下出气管看手堵得住不。堵的住那肯定是坏了。
作者:
csbcsbcsb
时间:
2008-6-24 22:03
如果是F12不要用定量加,F12该良的比普通的加的少,你这情况不是F加多了那绝对是压机压力不行了。
作者:
仙鹤
时间:
2008-6-24 22:53
标题:
回复 1# 的帖子
如果是定量加好冷媒,回气压力再高的话,一定是压机吸排气能力下降,
冷凝器烫,应该只是排气管烫,可以这样分析:冷媒已定量加好,那么压机因吸气能力好系统又不堵,回气压力应为0.5---0.8个大气压.如果是系统堵,回气压力应还低.系统在静态时压力应为2个大气压,如果压机吸气压力下降,它只能从2个气压中吸走0.5个大气压,所以回气压力显示为1.5个气压.刚换的压机会不会也不好?
作者:
志勇维修
时间:
2008-6-24 22:58
同意5楼的说法,还是压机的事。
作者:
天空空
时间:
2008-6-24 23:05
放放冷媒试一试压力,还有电流是多少
作者:
三彩
时间:
2008-6-24 23:23
还是抽空不净。。。。。。。
作者:
志远家电
时间:
2008-6-25 09:11
谢谢大家.如果压机吸取压力不好那么将导致排气压力下降,应该不会使冷凝器发烫.我觉得可能系统有可凝气体,但已反复排空加酶多次,甚至用冷酶冲洗系统可还这样我9年没碰见这毛病
作者:
csbcsbcsb
时间:
2008-6-25 23:48
谁说压力下降冷凝器不会发烫,我见个不少压机效率不行冷凝器温度很高,蒸发器整个只有冰的感觉或只有很软的霜,先把压机打个压再说吧,能把2。4M的压表打到顶压机就没问题。