Board logo

标题: PLC问题求助 [打印本页]

作者: opwjp    时间: 2008-5-22 11:32     标题: PLC问题求助

正常使用中的PLC型号为CP1H--40CDR损坏一般由那些原因造成,使用中应注意些什么?
作者: jian731019    时间: 2008-5-22 12:20

你可以上欧姆龙技术支持网站上找一下CP1H 的资料,应该有资料说明,就是要注册一个号码!
作者: opwjp    时间: 2008-5-22 12:53

没有找到相关资料。
作者: duanxu1979    时间: 2008-5-22 12:54

CP1H-40CDR-A小型高功能PLC  
产品介绍:
1.基本性能
1-1处理速度:基本指令0.1μs;特殊指令0.3μs
1-2 I/O容量: 最多7个扩展单元,开关量最大320点,模拟量最大37路
1-3程序容量:20K步
1-4数据容量:32K字
1-5机型类别:本体40点,24点输入,16点输出,继电器输出或晶体管输出可选
2.特殊功能
2-1 4轴脉冲输出:100kHz×2和30 kHz×2(X型和XA型),最大1MHz(Y型)
2-2 4轴高速计数:单向100kHz或相位差50 kHz×4(X型和XA型),最大1MHz(Y型)
2-3 内置模拟量: 4输入,2输出(XA型)
3.通信功能
3-1通信接口:最大2个串行通信口(RS-232A或RS-422/485任选)
本体附带一个USB编程端口
3-2通信功能:上位链接、无协议通信、NT链接(1:N)、串行网关功能、串行PLC链接功能、
Modbus-RTU简易主站
4.其他功能
4-1模拟量输入手动设定
4-2 2位7段码发光二极管显示故障信息
4-3支持欧姆龙中型机CJ1系列高功能模块(最大2块)
4-4支持FB/ST编程,可以利用欧姆龙的Smart FB库,与CJ1/CS1系列程序统一,可以互换。

PLC的故障很多,应该说明是什么故障现象,这便于分析问题。
作者: opwjp    时间: 2008-5-22 15:36

突然无输出,触摸屏也坏了。
作者: 罗志龙    时间: 2008-5-23 19:34

原帖由 opwjp 于 2008-5-22 11:32 发表
正常使用中的PLC型号为CP1H--40CDR损坏一般由那些原因造成,使用中应注意些什么?
一般的电器器件在使用过程中损坏,与它的使用电压和工作电流有直接的关系,就PLC而言它也一样,它只是控制器的一种,它的工作电流一般都很小,不宜直接去推动较大电流的负载,如功率较大的接触器线圈,电磁铁线圈等等,那样会直接或间接增加损坏它的机率.在选用或使用电器时,应注意它的工作额定电流,电压,工作环境,散热条件,工作频率,有了这些,我想一般不会有别的问题了.注!质量问题另当别论

[ 本帖最后由 罗志龙 于 2008-5-23 19:59 编辑 ]
作者: duanxu1979    时间: 2008-5-26 22:47

先不要忙下定论LCD坏了,先看看PLC上的指示灯是否正常,无输出的原因很多,我以前在工厂的时候遇到过这样的问题,原因是因PLC输出的端子条松脱,其自动保护(使用产品为三菱产品);还有几次是因LCD控制线内部断线导致的(使用产品为西门子、欧姆龙、LG产品)。
我个人认为PLC不会那么小气的,我以前在的工厂是一家啤酒厂,车间的环境极度糟糕(24小时不间断工作、高温、湿度大、操作工人暴力操作等等),但是都没出现什么大的问题。
作者: poiuyt    时间: 2008-7-14 20:39     标题: PLC和触摸屏故障

PLC和触摸屏同时损坏的现象并不多见,应该仔细查找一下外部电路,排除外部电路故障后,在看一下地线接触是否良好,特别注意地线的正确接法!然后在看PLC和触摸屏是什么故障,我想可能强电或干扰造成的,请把故障说的更详细一点,好共同分析!
作者: llb    时间: 2008-7-17 17:03

原帖由 poiuyt 于 2008-7-14 20:39 发表
PLC和触摸屏同时损坏的现象并不多见,应该仔细查找一下外部电路,排除外部电路故障后,在看一下地线接触是否良好,特别注意地线的正确接法!然后在看PLC和触摸屏是什么故障,我想可能强电或干扰造成的,请把故障说的更 ...
如果真的是都坏了,那一定是电源有问题吧。
作者: wqt1912988    时间: 2008-7-22 14:01

学习中




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0