Board logo

标题: 请你告诉美的KF-71W/F2SY的代码 [打印本页]

作者: 阿泉    时间: 2008-5-6 12:59     标题: 请你告诉美的KF-71W/F2SY的代码

美的KF-71W/F2SY的代码请能有谁告诉我
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-5-6 16:47

3、E型、F型、F1型、K型、K1型、H型、I型、C1型系列柜机
室内机代码
代码        指示内容        检修重点或方法
保护        P02        压缩机过载(保留)       
        P03        制冷时在4分钟内4次检测蒸发器温度低于-1℃       
        P04        制热时在检测到蒸发器温度高于56℃时停室外风机、高于60℃时停压缩机       
        P05        制热时室内出风口温度超过70℃       
故障        E01        温度传感器开路,短路故障
以上检查热敏电阻、接插件;室内风机电容、连接线、风机;过滤网、蒸发器;换室内主板       
        E02        压缩机过流(保留)       
        E03        压缩机欠流(第一次上电检)(保留)       
        E04        室外机保护       
先断开室内外信号连接线,将室内保护信号线接到零线上,如果故障解除,则是室外机和信号线的问题;否则是室内机的问题。
检查三相电源、信号线、排气温控器、压力开关、电流互感器;换室内主板或室外检测板
注:故障期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常
室外机代码
LED1        LED2        LED3        指示内容        检修重点或方法
☆        ×        ×        相序故障、三相电源缺相或多相、高压或低压开关故障        检查三相电源、各相检测电路元件、压力开关、连接线和接插件、换室内主板或室外检测板
×        ×        ☆        压缩机过电流        检查压机连接线、压机、电流检测回路元件;换室内主板或室外检测板
×        ☆        ☆        T3温度传感器开路或短路        检查热敏电阻、接插件;换室内主板
×        ☆        ×        T4温度传感器开路或短路       
☆        ☆        ☆        制冷时冷凝器高温保护        检查冷凝器热敏电阻、冷凝器、室外风机电容、风机
注:LED指示灯状态   〇(亮)     ☆(闪)      ×(灭)   
作者: 阿泉    时间: 2008-5-13 00:21

主板没有浴晶只有3只LED1开关1只接收头LED1是绿色LED2是橙LED3是红色




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0