标题: 海信r600a加氟 制冷不停机了--已修复 [打印本页]

作者: 168zgsz    时间: 2008-5-2 10:15     标题: 海信r600a加氟 制冷不停机了--已修复

我是用电子秤加的R600a,标准加注量是50G,按照R600A维修工艺的说明,R600a会有部分溶解在冷冻油里面,于是就加了48G(注,加多一点,方便以后放氟哦,我是接的带气门芯的快速接头),冰箱开始运行了35分钟自动停机(回气管的运行压力是0.65-0.7MPA的压力),后来冰箱过了十分钟又开始运行,一看“回气管的运行压力达到了是0.85-0.9MPA的压力”,一直运行了一个多小时都不停机,冷冻室的温度在-15℃(9208的数字表),冰箱门都关着,看“家电维修杂志05年”的资料说:R600A的回气管的运行压力是0.58MPa的压力,是不是氟加多了,还是。。。。。。。。。

补充:谢谢大家的建议和帮助,用普通封口钳作了两段式封口还是有漏氟,不敢用气焊,大家用气焊封口是在开机进行还是停机呀,我后来没辙了,就把管子靠近管口的部分卷了90°,用水检测,奇了怪了,不漏了

[ 本帖最后由 168zgsz 于 2008-5-3 21:59 编辑 ]
作者: 好说    时间: 2008-5-2 10:39

可能温控器坏,或温控器最大挡。检查温控器!!
作者: 志远家电    时间: 2008-5-2 11:07     标题: 回复 1# 的帖子

用那快速接头不太好代价也高,估计是你空气没抽干净
作者: 168zgsz    时间: 2008-5-2 11:08

原帖由 志远家电 于 2008-5-2 11:07 发表
用那快速接头不太好代价也高,估计是你空气没抽干净
接头才4元钱,不算贵
作者: huojin    时间: 2008-5-2 11:13

如果你一点一点的加时回气管没结过霜,就没加多,我修的海信冰箱正常工作时表压都是负压,我也遇见过有正压的时候,制冷效果不好,是因为用的600A是不合格的产品,放掉重新加了另一厂家的就好了。你的压力表准吗?
作者: 168zgsz    时间: 2008-5-2 23:02

原帖由 huojin 于 2008-5-2 11:13 发表
如果你一点一点的加时回气管没结过霜,就没加多,我修的海信冰箱正常工作时表压都是负压,我也遇见过有正压的时候,制冷效果不好,是因为用的600A是不合格的产品,放掉重新加了另一厂家的就好了。你的压力表准吗 ...
你说的负压是压缩机工艺口吧,我说的压力是XH9过滤器工艺口的压力
作者: 赵峰217    时间: 2008-5-3 08:34

R600工作时是负压
作者: 陈守柱    时间: 2008-5-3 11:46

这种情况温控器应该有问题
作者: 三和家电    时间: 2008-5-3 11:53

R600工作时是负压,压缩机排气量不够。停机早是温控器的问题
作者: 周佐德    时间: 2008-5-3 12:07

要看机子用了多长的时间,好的600压缩机正常工作时工艺口接近负压,还要根据环境温度不同有些差异,压机用了几年后排气压力会有些下降,反映在工艺口的压力就会正零点几公斤。
作者: qiouzhi    时间: 2008-5-3 12:20

原帖由 168zgsz 于 2008-5-2 23:02 发表

你说的负压是压缩机工艺口吧,我说的压力是XH9过滤器工艺口的压力
表述错误,此处的压力是高压压力,而工艺口的压力才是回气压力,一般为负压。
作者: 168zgsz    时间: 2008-5-3 21:59

原帖由 qiouzhi 于 2008-5-3 12:20 发表

表述错误,此处的压力是高压压力,而工艺口的压力才是回气压力,一般为负压。
谢谢回复,谢谢指导
作者: 168zgsz    时间: 2008-5-3 22:00     标题: 问题解决,谢谢大家的建议

唉,原来是氟过量了一点(估计多了5G),自己运行时间也不够,今天放了些氟,三小时后自动停机了,也交付客户了