标题: 烦透的2P科龙分体回气管及储液器结霜 [打印本页]

作者: zhongzhf    时间: 2008-4-25 02:06     标题: 烦透的2P科龙分体回气管及储液器结霜

2P分体铜管被盗,1个月后朋友请我修,拆出压缩机倒出一点机油,发现油质金黄色还是很好,对管道进行干燥处理后装上压缩机,吸排气感确很正常.抽空加雪种压力在0.3MPA时电流在7A左右,工作半小时后压力和电流都很稳定.但后再加到0.5MPA时想不到的事发生了回气管特别冻,压缩机储液器有水珠,回气管结霜1分钟左右化了,紧接着又结霜,后从压缩机储液器底部开始向上结霜,压力也从0.5MPA升至0.6....0.7...增大,电流从标准8.9A不断下降,再后不制冷,压缩机仍转.关机重开,放掉部分雪种但电流再也达不8A以上就开始下跌,甚至在0.3-0.4MPA压力情况下回气管/储液器也结霜,过一会后又上升压力和下降电流,制冷极差,检查室内风机等非常干净,风速正常.铜管也正常.
百思不得其解,请大家交流下宝贵经验,共同进步.
谢谢!!!!!!
作者: zhongzhf    时间: 2008-4-25 02:11

补充:室外温度在21度左右,室内24度左右.
作者: fxzl102    时间: 2008-4-25 02:36

这是最常见的脏堵和冰堵!大凡铜管被盗而用户仍继续开机使用的,都会发生这样的故障!开了口的主机,就如一台没有过滤器的空压机,将空气里的水分全压进冷凝器内.老方法:更换冷冻油,彻底清洗管道!
作者: qiouzhi    时间: 2008-4-25 09:56

原帖由 fxzl102 于 2008-4-25 02:36 发表
这是最常见的脏堵和冰堵!大凡铜管被盗而用户仍继续开机使用的,都会发生这样的故障!开了口的主机,就如一台没有过滤器的空压机,将空气里的水分全压进冷凝器内.老方法:更换冷冻油,彻底清洗管道!
说得对,典型冰堵。严重支持!
作者: xiedaiping2808    时间: 2008-4-25 10:41

用氮气彻底清洗管道,这是最常见的脏堵和冰堵
作者: zhongzhf    时间: 2008-4-25 23:07

1.如说是冰堵,为什么不是吸气压力变低,反而不断升高?
2.压缩机需要进行烘干处理吗?
作者: fxzl102    时间: 2008-4-26 00:14

那是因为冰堵发生在储液器,所以回气压力会升高!你先处理好外机,连接管和内机就可以直冲了!压机要烘干处理!

[ 本帖最后由 fxzl102 于 2008-4-26 00:16 编辑 ]
作者: zhongzhf    时间: 2008-4-26 12:35

请问放在消毒碗柜烘干行吗?是否温度过高?