标题: 12小时漏1mpa算不算内漏? [打印本页]

作者: 莲塘真人    时间: 2008-4-23 10:23     标题: 12小时漏1mpa算不算内漏?

昨天修一台不制冷的冰箱.制冷剂用600a.割开工艺管后有气体喷出.用割管器割开过滤器毛细管处.封死割开的两头.然后割开压缩器出气口.往高压区灌入氮气.加至1.4mpa.一个小时后气压降至1.1mpa.12小时降至0.4mpa.判断内漏.由于制冷剂用600a.有的资料说检漏压力不能太大.只能加至0.8至1mpa.如此就有点迷惘,不知道12小时由1.4mpa降至0.4mqa.能不能换冷凝器?哪位高手指教一下!!
作者: 三和家电    时间: 2008-4-23 10:27


作者: huojin    时间: 2008-4-23 10:45

如果能保证焊接处和三通阀都正常的话,可以说冷凝器漏了
作者: xiedaiping2808    时间: 2008-4-23 13:14


作者: 韩智勇    时间: 2008-4-23 14:16

600制冷剂,这种冰箱的冷凝器多为内置的,只要漏,你就直接外挂一个,不用考虑别的!准过.
作者: 今生有约    时间: 2008-4-23 14:26

确保焊接.与三通阀没有问题.下降这样多,肯定是漏了.
作者: 舞飞    时间: 2008-4-23 19:53

如果你的压力表和焊接的接头不漏的话,那压力掉的这么厉害肯定是漏了,一般保压的时间要高于6小时比较可靠,一般冰箱外漏的情况比较多(冷凝器漏,)多为门框管坏了,打压的时候,一般高于要压力大一点最少1.4个MP以上。而低压就是(蒸发器)压力不宜太大,一般不可高过1.2太高怕出现人为故障。
作者: 329008645    时间: 2008-4-23 20:04

漏了漏了
呵呵
作者: 洪都家电制冷    时间: 2008-4-23 21:42

下降这样多,肯定是漏了.
作者: xhjiadian    时间: 2008-4-23 22:04

焊口及压力表没问题的话,肯定内漏了
作者: 168zgsz    时间: 2008-4-25 09:41

原帖由 莲塘真人 于 2008-4-23 10:23 发表
昨天修一台不制冷的冰箱.制冷剂用600a.割开工艺管后有气体喷出.用割管器割开过滤器毛细管处.封死割开的两头.然后割开压缩器出气口.往高压区灌入氮气.加至1.4mpa.一个小时后气压降至1.1mpa.12小时降至0.4mpa.判断内漏 ...
有的资料说检漏压力不能太大.只能加至0.8至1mpa.如此就有点迷惘,”这些都是指压缩机的工艺口加压检漏,因为压缩机里面的簧片阀不能承受超过0.8Mpa的压力,超过的话,会导致簧片阀关闭不严,如果是分段检漏,单独检查压缩机以外的部分,一般可以用1-1.2Mpa的氮气来检压,12小时压力从1.4Mpa降到0.4Mpa,这已经是很大的泄漏了
作者: 熊金鹏    时间: 2008-4-25 11:09

漏得太厉害了,外挂冷凝器准行。
作者: 342294789    时间: 2008-4-25 11:16

换啊,还等啥子呢?
\
作者: xiaowu123123    时间: 2008-4-26 01:29

对是漏啦
作者: 殷建东    时间: 2008-4-27 01:20

从保压情况看,高压管路漏是无疑的,看看门管与内藏式冷凝器,其之间一般有一段外露管,也两管的连接点,看看管子有没有锈坏,然后再考虑换门管或是换冷凝器。