Board logo

标题: 谁来解释?坏什么? [打印本页]

作者: 临城修理    时间: 2008-4-16 17:57     标题: 谁来解释?坏什么?

我不知道什么坏,所以把原尾说一下,3月21日,接用户电话说平冷冰柜(就说它是台冰柜)坏了(咖啡馆的)需急修!到了发现,冰柜管路已经全部割开,我问下来说是拿到附近修了4天,没修好拉回来的,还听说那修理的说总是堵(不知是冰堵,还是脏堵)!我保压半小时不漏,谈好价正常修理(红黑棕)!
    今天又不制冷了,测电流与标的一样,割开修理口,氟不多,用户说加氟再用一段时间!我也同意修!我加了小瓶装1瓶氟(约200克,共需240克),出现正常的冰堵,我换了过滤器重新加,加到20分钟左右,出现负压,马上又正常,像冰堵一样!又过了20分钟,冷凝压缩机出口变冷,正常是有点汤,流水声也没了,你也会说是冰堵,可压力表的压力正常,还可以放出氟(放了5秒还可以出来),你会说是压缩机效率不好,可我拔去插头3分钟,这压力一点都没上升(表是正常的)
    还有我说明一下,我割开过滤器,毛细管接口那头处很脏,且有黄泥状的东西,进的那头过滤网已经生锈了,这个也是我3月21日换上新的过滤器,为怀疑脏堵我还装了2个大号的新的过滤器!
     各位有知道都说说,哪怕是建议也好哦!

[ 本帖最后由 临城修理 于 2008-4-16 18:05 编辑 ]
作者: 舞飞    时间: 2008-4-16 18:16

建议楼主将压缩机油换掉把,在用压缩机油或冷媒清理压缩机内部,最后干燥压缩机,加入新的压缩机油,然后想办法将管道清理干净,重新抽空家冷媒肯定可以解决问题,
作者: 临城修理    时间: 2008-4-16 18:19

按楼上说是压机有问题了,那我可以换压机,可拔去插头修理口有压力不上升(没有了流水声)又怎么解释呀!

[ 本帖最后由 临城修理 于 2008-4-16 18:21 编辑 ]
作者: a5340521    时间: 2008-4-16 19:19

我认为换掉压缩机就行
作者: fxzl102    时间: 2008-4-16 22:48

系统内的水和脏物依然没清!
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-4-16 23:41

清洗系统、更换过滤器、压机换油!
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-4-17 08:17

由于原系统只需240克氟,冰堵后如果继续再加,后加进去的回气压力在冰堵未通前会是正压,当然能放得压力出来。
作者: 临城修理    时间: 2008-4-17 08:22

原帖由 荣昌制冷 于 2008-4-17 08:17 发表
由于原系统只需240克氟,冰堵后如果继续再加,后加进去的回气压力在冰堵未通前会是正压,当然能放得压力出来。
我第2次加的氟时换了过滤器,氟都出来了,第2次加的氟几乎是标准的,真不知道它最初是什么故障?

[ 本帖最后由 临城修理 于 2008-4-17 08:25 编辑 ]
作者: 占华    时间: 2008-4-17 08:26

更换冷凝器,过滤器就能好
作者: 临城修理    时间: 2008-4-17 08:34

原帖由 占华 于 2008-4-17 08:26 发表
更换冷凝器,过滤器就能好
过滤器已经换了,还是2只串起来的,至于换冷凝器好像没必要,即使冷凝有杂质什么的,可以开压缩机排出来哦!
作者: 临城修理    时间: 2008-4-17 08:39

原帖由 fxzl102 于 2008-4-16 22:48 发表
系统内的水和脏物依然没清!
那现象是脏堵啦!那压力不会变又怎么解释哦!压缩机高压口是凉的怎么解释(一般一点的脏堵压缩机高压出口是有点热的)?
作者: qiouzhi    时间: 2008-4-17 09:26

建议更换压缩机!
原始故障时,因压缩机长时间运转不停机,造成高压阀片结碳关闭不严,加之油内杂质太多,才会出现这种典型的故障。更换压机前将系统处理干净,更换质量好的过滤器,抽空时尽量将系统加热,防止冰堵。
作者: wnhyhs123    时间: 2008-4-17 09:47

建议更换压机    《 我割开过滤器,毛细管接口那头处很脏,且有黄泥状的东西,进的那头过滤网已经生锈了,这个也是我3月21日换上新的过滤器,为怀疑脏堵我还装了2个大号的新的过滤器!》有可能脏堵,清理管道,换过滤器加冷媒试试。
作者: yangguang321    时间: 2008-4-17 14:56

我以前也遇见过楼主一样的问题,是一台200多升的冰箱,开始换了过滤器就好了的,可用了一个多月就又坏了。把过滤器拆下割开里面黑糊糊的像锅巴一样的东西,就一连换了三个还是不行,到后来连压缩机都不工作了,就干脆换了个旧的压缩机,嘿!就好了。还是建议楼主把压缩机换了的同时再更换毛细管吧!

[ 本帖最后由 yangguang321 于 2008-4-17 14:59 编辑 ]
作者: 临城修理    时间: 2008-4-18 07:38

原帖由 yangguang321 于 2008-4-17 14:56 发表
我以前也遇见过楼主一样的问题,是一台200多升的冰箱,开始换了过滤器就好了的,可用了一个多月就又坏了。把过滤器拆下割开里面黑糊糊的像锅巴一样的东西,就一连换了三个还是不行,到后来连压缩机都不工作了,就干脆 ...
换毛细管不现实,那种厨房冰箱不好找!
作者: 临城修理    时间: 2008-4-18 07:41

原帖由 qiouzhi 于 2008-4-17 09:26 发表
建议更换压缩机!
原始故障时,因压缩机长时间运转不停机,造成高压阀片结碳关闭不严,加之油内杂质太多,才会出现这种典型的故障。更换压机前将系统处理干净,更换质量好的过滤器,抽空时尽量将系统加热,防止冰堵 ...
压缩机长期工作不可能,温控是好的,出现那现象时,温控调到数字2多时,就停了!
作者: 临城修理    时间: 2008-5-8 08:32

谢谢各位的回复,由于那家咖啡馆要装修,现在冰柜已经拉到我这,蒸发管保压一夜,全漏光,压缩机还是好的,里面的油全黑了(我会换的),回气管割开,有明显的水!还是要饶铜管!
作者: baisuo    时间: 2008-5-8 11:13

换压机,用氮气吹管道.
作者: 殷建东    时间: 2008-5-8 14:08

这台机器系统内污染很严重,看来不是初次损坏,是经过多次应急维修造成现在的后果,不过有点不明白,既然看到了,过滤器有锈迹,冷冻油黄泥状,就这种情况还加氟试机,这要到猴年马月才能交货啊。清洁系统、压缩机更换冷冻油是首要问题,压缩机下机清洁换油的同时试排气好坏,这些工作麻烦一些,后续工作会很顺利的完成哦。
作者: 临城修理    时间: 2008-5-10 07:40

原帖由 殷建东 于 2008-5-8 14:08 发表
这台机器系统内污染很严重,看来不是初次损坏,是经过多次应急维修造成现在的后果,不过有点不明白,既然看到了,过滤器有锈迹,冷冻油黄泥状,就这种情况还加氟试机,这要到猴年马月才能交货啊。清洁系统、压缩机更 ...
你说的对,可用户也是为再支撑一段时间,现在要装修了,她也不急了,我就慢慢玩了,昨天冷冻油都换好了!就差绕铜管啦!
作者: lcdq    时间: 2008-5-10 17:14

以我的维修经验平时像这样的情况我都要求用户送修,要不然就给用户说清楚,除此之外我是不会修的还怕把我的声誉修的没有了
作者: tigaojishu    时间: 2008-5-11 00:23

压缩机本身有问题,时好时坏,我碰的多了,直接更换压机。
作者: 临城修理    时间: 2008-5-12 17:20

谢谢大家的回复,此冰柜最终我是修好!过程是这样的,压缩机没有坏(还是属于典型的内漏),不过冷冻油我给它换了,现在饶了铜管,换上去的两个过滤器拆下来,还是与原先的一样很脏(换了)!在接冷凝器时里面有很多水,经多次长时间排出水分!昨天加了氟(压力指数与冷气都正常了),今天试了一天都是OK!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0