Board logo

标题: 有谁知道这台美的柜式空调不能开机的原因? [打印本页]

作者: fxzl102    时间: 2008-3-15 19:10     标题: 有谁知道这台美的柜式空调不能开机的原因?

某学校一台3匹380V的美的柜机,寒假后开不了机,一同事前去检修,电压正常,压缩机完好.按面板开关时显示屏闪了一闪,蜂鸣器有"B"一声响,就是不能起动.于是将控制板,内外机线路板全部换了,但依然不能起动.请问诸路高手,这是什么原因?
作者: 夏武魁    时间: 2008-3-15 21:37

压机上有电吗
作者: fxzl102    时间: 2008-3-15 21:44

如果控制板不工作,不会有电供给压缩机的!
作者: 葛正义    时间: 2008-3-16 16:28

内外风机转吗
作者: 海歌    时间: 2008-3-16 20:57

相序换一个
作者: wnhyhs123    时间: 2008-3-17 10:37

相序换一个试一下
作者: yhjdwx    时间: 2008-3-17 10:54

相序换一个试一下
作者: fxzl102    时间: 2008-3-17 15:01

贵宾就是不同一般!
作者: ytfdxr    时间: 2008-3-17 18:06

美的操作面板上有两个孔,用针捅一下上面的,按温度上键,可以进行各传感器及故障代码查询
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-3-17 18:23

内外机连接信号线被老鼠咬坏了
作者: 韩智勇    时间: 2008-3-18 06:26

量一下电脑板上变压器初级有220伏电压没有?
作者: fxzl102    时间: 2008-3-18 08:18

韩师傅:5楼说得对,是典型的相序问题 !
作者: KYK888    时间: 2008-3-18 11:35

相序问题或压力开关