标题:
真的没问题吗?
[打印本页]
作者:
@學無止境$
时间:
2008-3-14 14:39
标题:
真的没问题吗?
这是一台春兰空调KFR-32GW/VK,室内机运转大概5分钟就停机,内外都停了,我检查压缩机,外风机,内电机都正常,
压缩机的启动电容也没坏,制冷剂运转时也有4.5个压力,甚至我
内机的电脑板我换了试了试,也还是不行,
请教各位还有没有其他原因导致这种现象!
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-14 15:49
内外机脏堵,缺氟,内机结冰,盘管传感器!
作者:
jhtcomhappy
时间:
2008-3-14 20:07
外面的冷凝器脏,检查高压保护开关
作者:
舞飞
时间:
2008-3-14 20:25
如果机子停之前压力没有大的变化那堵塞的可能性不大,你在停机的前后测电流了吗,电流是否正常,你那的电源没问题吧,
[
本帖最后由 舞飞 于 2008-3-14 20:47 编辑
]
作者:
@學無止境$
时间:
2008-3-20 09:04
标题:
回复 4# 的帖子
你太厉害了,我是忘了说一点,运行几分钟后电压变小 了<运行前220V,运行停止时189V>
这意味着什么吗?
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-3-20 10:51
用户电源进线负荷不够?
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-21 12:38
是压缩机无法起动而拖低电压!
作者:
周佐德
时间:
2008-3-21 12:57
改机工作的电流应该在6安之内,只要电流正常就是线路带载能力不够,刚开机时电流是要小些的,所以电压正常,几分钟后电流慢慢增大到正常值,电压就垮下来了。
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-21 14:14
能工作5分钟说明电源电路绝对没问题!
作者:
桂宏涛
时间:
2008-3-22 11:44
我認為是供電問題、還修過、是電网與用戶接線點接融不好電阻大造成了。
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-22 21:27
电机起动时电流是最大的,可以起动况且能工作5分钟,证明电路绝没问题!