Board logo

标题: 星星215冰柜盘管后制冷差是什么原因呢? [打印本页]

作者: sjtjs    时间: 2008-3-12 22:24     标题: 星星215冰柜盘管后制冷差是什么原因呢?

星星215冰柜盘管后制冷差,工作了2个小时只能降到--13度,用8的铜管盘了8圈,毛细管用的是原机毛细,回气管结霜,我用压力法测原机毛细管的压力是10.5公斤,我想该压机排气应该没有问题吧!请问怎么提高它的制冷效果呢?是增减毛细管[,还是加储液罐呢?
作者: qiaox.iong    时间: 2008-3-12 22:32

回气有霜是你加的液多了最好连过滤器和毛细管一起换了
作者: sjtjs    时间: 2008-3-12 22:58

过滤器是换了的,毛细管用的是原机的
作者: xhjiadian    时间: 2008-3-12 22:59

应把制冷剂量控制好,回霜位置离机器应有30CM就可以,再不好就只有换毛细管和过LU器了.
作者: ning3322    时间: 2008-3-12 23:08

使用原机毛细管是可以的,用8MM的铜管盘8圈也正常.   关键是毛细管要用氮气吹干净,抽真空时最好是将蒸发器,过虑器加热,以确保系统内无空气和水分,
  回气管结霜是加液过多的表现,可在停机的情况下放掉(气温低时,冰柜工作时低压段会呈真空状),直到 回气管上只结露不结霜,
作者: xiaowu123123    时间: 2008-3-13 00:07

毛细管堵啦
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-3-13 09:10

典型的加多了液的表现!
作者: 黄光阳    时间: 2008-3-13 09:16

液加太多了
作者: 李海港    时间: 2008-3-13 09:17

在加2-3道铜管
作者: 韩智勇    时间: 2008-3-13 13:41

盘的管不算少,测一下压缩机的排气压力.
作者: 韩智勇    时间: 2008-3-13 13:43

很有可能是压缩机排气量变小了
作者: gjz421    时间: 2008-3-13 17:25

盘的管子有一点细,再测一下毛细管出口的压里/
作者: wnhyhs123    时间: 2008-3-13 17:38

215的冰柜,绕了8圈。机子多高?低压压力是多少?再不然就是压机的问题。