格力50柜机,显示E1,故障过程为室外环境温度12度,制热停机后,再次起机,压力快速上升,室内风机反应迟钝,室外机高压保护跳,显示E1.室内盘管正常,主版保护功能都正常.再次关机,重起,正常.如何解决????????室内温度25度.....
作者: SNZCX    时间: 2008-3-4 16:54

把盘管传感器换一个比较热一点的地方,在试一下,也有可能是系统里微堵也能造成这种现象,制热时从工艺口放一点R22看有油排出吗?是否脏。
作者: ytfdxr    时间: 2008-3-5 08:28

我把盘管传感器换了一个比较热的地方,试了几次,还是不行,系统压力升的比盘管传感器感应速度快,这台空调已使用了3年,系统有油,但不脏
作者: 韩智勇    时间: 2008-3-5 08:58

典型的高压保护!外机是否脏?前方是否有障碍物?
作者: ytfdxr    时间: 2008-3-5 09:22     标题: 回复 4# 的帖子

请注意我的故障描述,你说的情况,在制冷时会出现
作者: fxzl102    时间: 2008-3-5 22:33

试查一下室内电机和运行电容吧!
作者: jhtcomhappy    时间: 2008-3-6 14:47

查看室外冷凝器脏不脏呀
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-3-6 20:13

蒸发器温度是多少?够时间测量吗?蒸发器管温查了吗?......................
作者: 志勇维修    时间: 2008-3-6 21:01

可能室内风机坏了,电容容量减小。
作者: ytfdxr    时间: 2008-3-7 10:45


作者: ytfdxr    时间: 2008-3-8 16:58     标题: 回复 8# 的帖子

管温查了,25 度时阻值20K ,正常工作时分压电压正常变化(随管温),电加热在管温达到一定值后自动关闭.
作者: ytfdxr    时间: 2008-3-9 13:32


作者: ytfdxr    时间: 2008-3-9 13:32

室内
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-3-9 18:02

检查系统压力,制热时不超过18kg表压为适宜压力! 可能是加氟过量了,也有可能是系统混入空气