Board logo

标题: 慎用、少用、不用F12代替R600a [打印本页]

作者: hyl4978    时间: 2008-3-3 19:29     标题: 慎用、少用、不用F12代替R600a

F12可以有条件的代替R600a.但要慎用,尽量少用或者不用。如果一定要用,要从以下几个方面着手:一、首先断开高低压管路,分别用F12液体清洗高低压管路,勿使管路内有机油、污物遗留二、精确定量加液,此点是关键,F12加液量按R600a体积的百分之九十加入冰箱。如一台海尔电冰箱,使用的是1114CY压机,加入R600a 为48克,使用F12代替R600a,应加入F12的定量为 48/2x5x0.9=108克。可以少加5克,决不可多加,更不可采用按低压回气管表压力值来判断加液量。三、加液后观察压机启动工况,环境温度在正30度以上,冰箱能正常启动,即可放心使用,否则应换成同瓦数的F12的压机,其他数值不变。这种方法不如使用液化石油汽代替R600a安全可靠。液化石油汽代替R600a,加液量和R600a一样,直接代换,我已使用四年多了  制冷效果和R600a一样。

[ 本帖最后由 hyl4978 于 2008-3-3 19:41 编辑 ]
作者: qw263    时间: 2008-3-3 19:58

学习了,谢谢
作者: 3200606    时间: 2008-3-3 20:02


作者: kkll168    时间: 2008-3-3 20:19

顶起.
作者: 王会宁    时间: 2008-3-3 20:22

很好
作者: 周佐德    时间: 2008-3-3 20:36

我也代用过,但都没用两年就坏了,加12号氟是要准,多加一点压机的电流就上升很多,少了又制冷不够,主要是两种压缩机的压缩比相差太大,原来是600不好买且又贵,我现在一直没用12号氟代用600了。
作者: 小元件    时间: 2008-3-3 21:30

学习了
作者: 疾风劲雨    时间: 2008-3-7 22:27


作者: a49180    时间: 2008-3-8 12:49


作者: 袁伟    时间: 2008-5-7 18:34

谢谢,学习。
作者: 广富家维    时间: 2008-5-7 21:07

去年我用家用液化石油气代换过一台R600A的冰箱,效果不错!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0