Board logo

标题: 春兰KFR-70LW\E2D空调求助 [打印本页]

作者: huanggang291    时间: 2008-2-11 15:21     标题: 春兰KFR-70LW\E2D空调求助

春兰KFR-70LW\E2D空调,开机正常,几分钟显示E4,保护灯亮。求各位师傅指点。谢谢了。
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-2-11 17:12

楼上的请把工况说详细一点,比如开机时的各种现象等等
作者: 空中客    时间: 2008-2-12 23:15

春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
显示内容        故障原因                       
E1        室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)                       
E2        压缩机过电流                       
E3        电源电压异常                       
E4        制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常                       
E5        室外环温过低保护                       
E6        过冷保护(制冷状态)RT2异常                       
E7        RTI、RT2、RT3温度传感器开路                       
E8        RTI、RT2、RT3温度传感器短路                       
春兰FR-180、260/S风管机故障代码
显示代码        故障原因                         
E0         系统高压保护                        
E1         二次防冻结保护                        
E2         室内温度传感器开路或短路                        
E3        室内管温度传感器开路或短路                        
E4         室外管温度传感器开路或短路                        
E5         通迅故障                        
E6         电源相序保护                        
E7         过电流保护                        
E8         卸荷保护                        
E9         低电压保护                        
春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
显示内容         故障原因                        
电源,过欠压灯亮         表示三相电源正常                        
电源,过欠压灯闪         电源电压过低或过高(187-245V)异常                        
除霜,缺相灯亮         表示空调正常除霜运行                        
除霜,缺相灯闪         三相电源缺相(检查信号线H与LP)                        
延时,过载灯亮         表示空调正在三分钟延时                        
延时,过载灯闪         热保护K与压控器断开(检查信号线B)                        
室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)
春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
电源红灯         除霜黄灯         运行绿灯         故障原因        
亮         亮         闪         室内外环温温度传感器异常        
亮         灭         闪         室内外管温温度传感器异常        
闪         闪         闪        水泵开关异常        
亮         闪         亮         通迅异常        
亮         闪         灭         过热保护        
闪         亮         亮         过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)       
闪        亮         闪         压缩机过流保护        
闪        亮         灭         压力过高或外管温温度传感器坏        
闪        灭         亮         室外环温过低或外环温度传感器异常        
春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码
LED1        LED2        LED3        LED4        故障原因
灭        灭        灭        亮        室内温度传感器异常
灭        灭        亮        灭        室内外通讯故障
灭        灭        亮        亮        室内风机过热保护
灭        亮        灭        灭        室外温度传感器异常
灭        亮        灭        亮        外盘管温度过高保护
灭        亮        亮        灭        压缩机排气温度过高保护
灭        亮        亮        亮        室外控制板与变频通讯故障
亮        灭        灭        灭        电源过欠压保护
亮        灭        灭        亮        过电流保护,过热保护
亮        灭        亮        亮        总电流过载保护
亮        灭        亮        灭        过压或过载保护
春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码
显示内容        故障现象                       
E0        室内外通信失败或信号线断                       
E1        室外温度传感器异常                       
E2        压缩机过载保护                       
E3        过电流保护                       
E4        IPM变频功率模块保护                       
E5        室外管温过高保护                       
E6        压缩机排气温度保护                       
E7        电源电压过高保护(50型无)                       
E8        室外温度传感器异常(50型无)                       
E9        室内管温传感器异常                       
春兰KFR14LW故障代码        春兰KFD-70LW、14LW故障代码
显示代码        故障原因         显示内容        故障原因
E1        室内外通讯失败或信号线断        上电无显示        电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
E2        压缩机缺相或过电流保护        电源绿灯亮,内外机不工作        电源零线开路或电子温控异常
E3        电源电压过高或过低保护        过欠压红灯亮        电源电压过低或过欠压板故障
E4        制冷系统压力过高保护        系统保护黄灯亮        热保护器KR,压控FV,BT5断开




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0