Board logo

标题: 知道的请讲 [打印本页]

作者: fhw2118    时间: 2008-1-27 18:39     标题: 知道的请讲

30千瓦的电机,可空载启动.变压器是 50千瓦专台.问能否直接启动.在加一个18千瓦电机变压器能否带起???变压器是老式的.如果能带起,两台电机是否接成星-三电路??
作者: L460189416    时间: 2008-1-27 19:22

能带的,我们厂就用过,比你说的功力还要大,但变压器与电机距离不能太远。
启动最好用启动器,
作者: 烂泥    时间: 2008-1-27 20:11

不建议直接启动,最好是降压启动.
作者: 一休天下    时间: 2008-1-27 23:27

最好不同时起动为妙
作者: 轻风掠影    时间: 2008-1-28 08:34

楼上各位朋友的建议都对。
50KW变压器带30KW电机从功率上说是没有问题的。但是,由于电机在正常启动时其启动电流是运行时的5倍左右或以上,这样在启动的瞬间,变压器将产生很大的压降,甚至在大电流、大电压降的状态下要运行一段较长的时间,对变压器极为不利。所以,需要30KW电机采取降压启动的方式为好。

[ 本帖最后由 轻风掠影 于 2008-1-28 08:37 编辑 ]
作者: fhw2118    时间: 2008-1-28 17:46

谢谢各位的回答,从长理上说,50千瓦的变压器带48.5千瓦的电机从理论上说能带起.但电压器在75-90%最经济.效力最高.电机刚开始启动是,电流是正常的5-7倍,但工作时一般是恩定功率的80%,电机如果能启动则尽可能采用直接启动.越简单越好,稳定性越高,工作越可靠.就是简单的星转三启动就得三个交流接启动.得六跟线引,我的做法是先启动30千瓦.然后用外线启动18.5千瓦.运转正常后用交流器倒到该台变压器上.
作者: 易奎    时间: 2008-2-4 17:35

明了
作者: szp53212    时间: 2008-2-12 19:38

不能,要降压启动
作者: HYXZJM    时间: 2008-2-12 22:39

电动机可否直接启动,应根据启动次数.电网和电动机的容量来决定:启动时母线压降不得超过额定值的10%-15%;变压器的短时过载不超过最大允许值,即电动机的最大容量不得超过变压器的20%-30%.(虽然变压器为两电动机专用,但直接启动的母线压降可至使接触器亦工作不了;且启动时电机效率最低,转矩不足以克服阻力时,可使变压器和电机烧毁.
作者: HYXZJM    时间: 2008-2-12 22:50

另变压器容量应为50KVA,老式变压器效率可能只有75%(当然要看型号).功率因数0.80,这样计算,变压器可能要挑重担了
作者: fhw2118    时间: 2008-2-14 18:02

不是说,老式的变压器背载.就是说带的多是不是这回事???
作者: 田磊    时间: 2008-2-14 18:24

接成星角启动不就行了吗。
作者: OCEAN    时间: 2008-2-15 16:33

试一下了 大功率带负最好降压启动
作者: 渔夫    时间: 2009-3-22 19:13

30千瓦电机可以直接启动




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0