Board logo

标题: 这几台科龙空调让我头痛了 [打印本页]

作者: hqbwx    时间: 2008-1-23 20:34     标题: 这几台科龙空调让我头痛了

数台科龙25,32机空调额定电流4.3A。客户反映制热效果不好,测高压压力15KG左右,电流2.4A,室内温度5度,内机出口温度27度,过滤网也清洗过,然后加氟,从15KG‘16KG’17KG‘直到23KG,每加1KG运行半小时-1小时,出口温度上升1度,电流也有小幅上升,最后高压23KG,电流5.8A,出口温度32度。就再也不敢加氟了。几台空调都是这种毛病,今天一天光搞一台还没有给搞出来。头痛啊,请各位师傅’师兄给指点指点吧!!!
作者: awp    时间: 2008-1-23 20:49

空调是好的,由于气温特别低,没有电加热,挂机最近制热效果会特别差
作者: awp    时间: 2008-1-23 20:50

白忙的
作者: zrm.jiadian    时间: 2008-1-23 22:05

学习了!!
作者: 惠阳晨明    时间: 2008-1-24 00:10

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sgshenyong    时间: 2008-1-24 12:37

原帖由 惠阳晨明 于 2008-1-24 00:10 发表
这种垃圾就不要修了 气温低点就没效果了   别浪费时间  药水了   哎!!!  
国产货呀
同感同感。。。。。   
作者: 书宝    时间: 2008-1-24 12:53

是头疼呀!同干
作者: 火星使    时间: 2008-1-25 20:45

同感
作者: qiaox.iong    时间: 2008-1-25 20:59

那是温度底起不了
作者: 志勇维修    时间: 2008-1-25 20:59

23KG压偏高,正常不超过20KG,
作者: 342294789    时间: 2008-1-25 21:31

有同感啊,近来太冷了
作者: jik.dzwx    时间: 2008-1-26 10:20

天气的原因,加上没有电辅助。制冷效果明显差!
作者: 李san    时间: 2008-1-26 20:17

有没有重新抽空换制冷济一试呢?
作者: liyuanwu1314    时间: 2008-1-26 20:23

:) 学习
作者: 韩智勇    时间: 2008-1-27 08:07

要是不带电加热,那只有另加电辅热了!
作者: 电子电工    时间: 2008-1-27 18:17

师傅我也遇到你那种.是搞不热的垃圾的不要搞了.不要把 时间浪费.
作者: 临城修理    时间: 2008-1-27 18:31

我这海尔的2P机也是,高压已经22公斤了,管都汤手了,电加热也开了,总电流标的13A,我都超了1/2A了!还是不热,原来是缺氟,压机电流只有6A不到,现在是9A,
作者: 卡卡    时间: 2008-1-29 22:25


作者: zhongqiu    时间: 2008-1-30 20:13

高压不能超过1.8MP
作者: 杨开雅    时间: 2008-1-31 20:10

原帖由 sgshenyong 于 2008-1-24 12:37 发表



同感同感。。。。。   

作者: 坤金    时间: 2008-1-31 20:43

有好多空调高压超过20的呀
作者: ljb    时间: 2008-1-31 21:26

头都修大了.现在加多等温度上升可能要放掉.
作者: 假黑马    时间: 2008-1-31 23:30

楼主这机子是好的。氟2.3MP,有一点多了,测下电流,和额定电流对比。
作者: @學無止境$    时间: 2008-3-4 16:06


作者: 杨峰    时间: 2008-3-4 23:10

同感
作者: xiedaiping2808    时间: 2008-3-11 16:32

学习




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0