Board logo

标题: 三菱MSH-J18SV型空调不制冷且室外机有异常响声 [打印本页]

作者: 杜兵    时间: 2008-1-19 13:17     标题: 三菱MSH-J18SV型空调不制冷且室外机有异常响声

测电源正常,运行电流在8.9~12A之间波动,系统运行压力在0.53~0.78MPA之间波动,且压缩机有异常响声,刚开机正常,十几秒钟后故障出现 ,应属毛细管堵,清除毛细管油堵后故障排除。   潘 树荣
作者: jhtcomhappy    时间: 2008-1-19 21:29

学习了~~~
作者: 导演    时间: 2008-1-19 23:18

怎样清的油堵?
作者: 江帆    时间: 2008-1-19 23:28

空调油堵????????????????/
很少见啊!!!
至少我修了这么多年都没有见过!
你 的运气好  可以去买彩票了哦
作者: 惠阳晨明    时间: 2008-1-20 12:28

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赵红素    时间: 2008-1-20 23:35

可以说一下怎么拍除故障的吗?说的不详细有什么用处啊