Board logo

标题: 分体式水源热泵空调 [打印本页]

作者: jhtcomhappy    时间: 2008-1-7 17:22     标题: 分体式水源热泵空调

卡诺水冷分体式水源热泵空调220V1P机一开制热压缩机转粗管的压力在10公升左右```过一分钟就出现代码E6,各位高手说说怎么回事呢,急呀,洒店里的空调好多出现这种问题呀?~
作者: 惠阳晨明    时间: 2008-1-7 17:43

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jhtcomhappy    时间: 2008-1-11 11:08

那要加到几个压力才够呢?想要加加不到呀,一加就保护了
作者: 韩智勇    时间: 2008-1-11 12:19

你应该先把故障代码搞清楚,排除故障后再检查系统压力,我没有故障代码,但是我可以提供一下公司的联系方式,你可以和公司取得联系,咨询一下他们,应该会有结果的,问一下售后的电话!        广州市骏达空调制造有限公司           联系人:李俊明               广东省广州市中山一路21号天兴大厦东塔23A层                       电话:020-87329352
作者: jhtcomhappy    时间: 2008-1-12 01:25

你应该先把故障代码搞清楚,排除故障后再检查系统压力,我没有故障代码,但是我可以提供一下公司的联系方式,你可以和公司取得联系,咨询一下他们,应该会有结果的,问一下售后的电话!        广州市骏达空调制造有限公司           联系人:李俊明               广东省广州市中山一路21号天兴大厦东塔23A层                       电话:020-87329352谢谢了呀,~~~


你是广州骏达空调的吗
作者: jhtcomhappy    时间: 2008-1-12 01:30

代码E6是高低压保护~~~~




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0