Board logo

标题: 科龙42分体机求助 [打印本页]

作者: jaky    时间: 2007-8-7 06:56     标题: 科龙42分体机求助

一台科龙42单冷分体机出现压机过热停机,低压只有0.22Mpa电流已到额定值7.8A,开机一段时间后低压及电流有轻微上升,大约15分钟左右出现压机过热保护.已清洗过冷凝器,压机电容是好的,风扇电容是好的,请问是什么故障?
作者: laoniu    时间: 2007-8-7 08:08

有可能是压缩机坏了
作者: pclkb    时间: 2007-8-7 11:17

可能是系统堵塞
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-8-7 19:56

压机排气效率差,更换压机
作者: 过路客    时间: 2007-8-7 21:53

压缩机坏了
作者: luoju3003    时间: 2007-8-7 22:19     标题: 回复 #1 jaky 的帖子

是毛细管前的过滤网阻塞
作者: jaky    时间: 2007-8-8 00:10

我把外机拆下焊开毛细管和过滤器没见堵,在高压处加氮气试压时有气从压机进气口(低压管)跑出是否正常?如把高压阀关住,低压阀打开,用自身压机打压能打多少KG为正常?
作者: 天意维修    时间: 2007-10-16 06:46

若想婕看压缩机好坏,请打压缩机高压出口一试有压无压便知.
作者: 冷静浪子    时间: 2007-10-16 21:12

多为压机故障!
作者: BG4VBK    时间: 2007-10-16 21:40

顶--------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: BG4VBK    时间: 2007-10-16 21:46

顶--------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: BG4VBK    时间: 2007-10-16 21:47

顶--------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: BG4VBK    时间: 2007-10-16 21:52

顶--------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: BG4VBK    时间: 2007-10-16 21:53

顶--------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: BG4VBK    时间: 2007-10-16 21:54

顶--------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: BG4VBK    时间: 2007-10-16 21:55

顶--------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: BG4VBK    时间: 2007-10-16 21:56

顶--------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: BG4VBK    时间: 2007-10-16 21:58

顶--------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: BG4VBK    时间: 2007-10-16 22:01

顶--------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: BG4VBK    时间: 2007-10-16 22:02

顶--------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: BG4VBK    时间: 2007-10-16 22:08

- ¤╭⌒╮ ╭⌒╮
╱◥██◣ ╭╭ ⌒╮
︱田︱田田| ╰------
╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬≡═
(天天工作...天天快乐..
作者: BG4VBK    时间: 2007-10-16 22:11

- ¤╭⌒╮ ╭⌒╮
╱◥██◣ ╭╭ ⌒╮
︱田︱田田| ╰------
╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬≡═
(天天工作...天天快乐..




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0