标题:
华宝两P冷暧柜机E3代码,请问是什么故障
[打印本页]
作者:
滔滔江水
时间:
2007-7-25 14:01
标题:
华宝两P冷暧柜机E3代码,请问是什么故障
开机2分钟后显示E3代码,室内机着,室外机不动
作者:
wjr3319
时间:
2007-7-31 10:50
供你参考:
华宝
KFR-50
、
63
、
71
、
120LW/A01
显示代码
故障原因
E1
三相电源相序错误
E2
电源缺相
E3
室内外通讯故障
E4
室内环温故障
E5
室内管温故障
E6
室外管温故障
E8
三相电压缩机热过载继电器动作
P1
制冷系统压力过高保护
P2
过冷保护(制冷状态)
P3
过热保护(制热状态)
P4
室内
A
机管温温度传感器故障
作者:
wjr3319
时间:
2007-7-31 10:52
供你参考:
华宝
KFR-50
、
63
、
71
、
120LW/C2SD1
、
C3SD1
显示代码
故障原因
E1
过冷保护(制冷状态)
E2
过热保护(制热状态)
E3
室外压力继电器断开保护
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-7-31 20:29
好,谢谢.顶一下
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0