返回列表 回复 发帖

固态继电器,调压器的使用

固态继电器有单相和三相。
它有很多优点:耐用无火光无噪声体积小等
控制方便,就象一个大功率光偶,在输入端输入相应的低电压或电阻{调压模块}输出端就能道通或输出相应的电压。
用在频繁开关,潮湿,电流大的地方非常理想。购买时有付带使用说明,不怕不会用。
固态继电器本人改了几台3KW电热饮水器再没坏里边的继电器了。固态调压器只能调低电压不能调高。本人主要用在电阻型发热丝调压调温。换下了一些线圈调压器(太贵)和一些可控硅调压(不稳定,易坏)效果很好!
大家用了吗?把各位的使用经典说说,我在这抛砖引玉了。
固态继电器有个致命伤,就是坏的时侯是短路状态,令电路不再受控,容易引起事故。
固态继电器和相应电流的双向可控硅有什么异同?如何合理选用?
固态继电器说到底就是一个单向开关.

不安全

   易引起事故,安装维修时应考虑安全.

回复 4# 的帖子

单向开关管吗?不对吧?可是双向的多哦!
我拆了几个固态继电器发现开关管好像是场效应管!
固态继电器说白了就是可控硅电路

[ 本帖最后由 九哥218 于 2008-7-5 14:40 编辑 ]

回复 3# 的帖子

固态继电器与普通单、双向可控硅的不同之处:
1.不需要复杂的触发和夹断(断开)电路,即使是普通的数显温度控制、PLC控制仪表的控制输出端也可以可靠的进行控制。固态继电器的控制电压一般为5V ~20V ,控制电流为5~20ma,处于大多数智能控制仪表的控制输出范围内。有控制电压就接通(或断开),无控制电压就断开(或接通),这点和普通可控硅大大不同。
2.工作电压范围大,可以高达1500V。可控路数多,可以根据需要选用8路、10路甚至更多路的,其接线端子为(路数+1)*2,其中这+1就是控制端的 + 、- 极的2个端子。
3.小、中功率(40A)固态继电器无运行噪声、无外露散热器,壳体是绝缘的,可以很方便的以任何位置安装,比普通同功率的继电器体积小的多。大功率固态继电器的散热器安装也很方便,比普通可控硅要容易的多---只要有能安装固态继电器体积大的一块位置就可以,所需要的就是钻几个固定固态继电器的孔。
4.固态继电器用在需要多个自动控制仪表电路中具有不需要可控硅触发电路单元,控制电路简单的优点。象现在的塑料成型机、薄膜成型机,其原料(母料)都是需要多个筒状加热器进行加热(有的多达20个以上),每个筒状加热器都需要进行独立的温度控制,如果用普通继电器控制则控制机构庞大;如果用可控硅控制则需要众多的触发电路,结构复杂。如果用固态继电器,则可以直接用每个筒状加热器的温度控制仪表的输出端直接控制固态继电器,既简单又方便。
5.固态继电器的缺点是价格高点、无可修复性。
6.固态继电器的检测很简单:输入控制电压,测量输入/输出一对端子的导通状况,能够根据控制电压的有无通断。

[ 本帖最后由 轻风掠影 于 2008-7-5 16:33 编辑 ]
返回列表